piv211 писал(а):Ну ка! Продвинутые электрики. Можно ли ставить пакетники ориентированные на переменный ток в цепи с постоянным током.
Токи не так, чтобы большие. Максимум 30А при 12-40 вольт.
Игорь! вопрос не полный. Вчера проговорили. Тебе ж автоматический выключатель нужен только в качестве рубильника?
Если цепи защищать, то это другое.
у выключателя есть два вида расцепителей - тепловой (реакция на нагрев) и электромагнитный (реакция на магнитный поток).
Нагрев для постоянного тока зависит от величины тока. А нагрев для переменного тока - от действующего значения тока (номинальное значение). таким образом, тепловой расцепитель, который при небольших перегрузках отключается через некоторое время, будет работать почти одинаково у обоих автоматов.
Магнитный поток зависит от количества электронов, пролетающих по проводнику. Для постоянного тока это постоянная величина, для переменного тока максимальная амплитуда в √2 (1.414) раз больше действующего значения. буквально, электромагнитный расцепитель выключателя переменного тока, отключающийся при коротком замыкании мгновенно, при монтаже на цепь постоянного тока, будет чувствительнее примерно в 1.414 раза(для срабатывания понадобится меньший ток, выключатель с характеристикой С отключится не при токе 20 А ± 20%, а при при токе примерно 14.14 А ± 20%.).
Ну и, наоборот, электромагнитный расцепитель выключателя постоянного тока в цепи переменного будет более грубым примерно в 1.414 раза.
это про обычные автоматы. если брать более мудрые автоматы с электронным расцепителем или встроенным трансформатором тока, то замена будет невозможна, могут элементарно не работать на других токах.
а еще искрогасящие камеры отличатся.